电气安装人员一定要按照施工要求进行施工,要严格按照施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上;将配电柜固定在型钢上时,要做好配电柜的垂直度校正,一般利用添加垫铁的方法解决,但垫铁的数量不得超过三片,添加垫铁后需要将垫铁片焊接牢固;当所有的配电柜就位后,需要对整体的配电柜进行水平度和盘面偏差进行校验,保证水平度和偏差满足规范的规定;对于挂墙式配电柜可以使用膨胀螺栓固定在墙上,对于空心砖这种隔墙,一定要采用预埋式燕尾螺栓进行固定;在安装配电柜前,需要进行预埋套箱,安装后应该保证面板与墙面平行;当配电柜调整完成后,最后将配电箱与基础型钢用螺栓连接紧固;做好配电柜的接地工作,主要是将每台配电柜单独与基础型钢连接,一般情况下可采用PE排与接地螺栓可靠连接;在配电柜与母线进行连接时,要注意所采用的母线配套扳手要按照要求进行紧固,接触面应涂上中性凡士林,并保证接线正确;做好控制回路的检查工作,在配电柜按照完成后,要对线路进行检查,防止配电箱运输距离过长,出现松脱现象,并对所有的电子元件进行检查,保证所有的零件工作正常,如果出现了松脱等问题,电气施工人员要及时对螺丝进行拧紧,但是不能对配电柜中的电线进行随意改动,如果在运行中出现线路问题,要及时和供货商联系;在配电柜安装和线路紧固后,需要将每根芯线煨成圆环状,并用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫等固件连接在端子板上。